OPGW光缆参数:OPGW-24B1-50 [58.2;12.0]-结构性能参数

    名 称 根数 名 称 根数 原材料直径    
  光纤 G.652 24 G.655 0      
  中 心 SUS 管 1 光纤芯数 24 管直径 3.20 mm
结构参数 第1层 23%AS线 6 AA线 0 线直径 3.20 mm
                 
                 
                 
                 
  参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准              
  绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏              
  最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)              
  光缆直径:           9.60 mm
  光缆重量:           333 kg/km
  承载截面积           48.3 mm2
    AS面积   48.3 mm2      
    AA面积   0.00 mm2      
  标称抗张强度(RTS)           58.2 kN
技术参数 杨氏模量(E-Modulus)           149.0 kN/mm2
  热膨胀系数           12.9 ×10-6/℃
  最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS)           482.6 N/mm2
  每日应力(EDS) (18%~25% RTS)         217.2 ~301.6 N/mm2
  极限特殊应力 (70% RTS)           844.6 N/mm2
  直流电阻           1.575 Ω/km
  短路电流      (0.25s, 40℃~200℃)       6.9 kA
  短路电流容量  I2t           12.0 kA2s
  最小弯曲半径:   施工:       240 mm
      运行:       144 mm
  拉重比           17.9 km
温度范围 安装温度           -10℃ ~ +50
  运输和运行温度           -40℃ ~ +80

OPGW光缆参数:OPGW-12B1-70[73.5;31.9]

OPGW光缆参数:OPGW-24B1-70 [80.8;24.1]-结构参数