OPGW短路电流及OPGW光缆应用

Opgw光缆瞬时高温对所受到缓冲和保护的光纤不构成严重威胁,铝和铝镁合金在超过140℃后开始降低抗拉强度,在超过200℃以后,在张力下会产生不可逆塑性形变.如果产生了不可逆塑性形变,那么OPGW的结构将受到破坏,在线路上会使OPGW的弧垂增大从而影响与导线的安全间距,这样将影响其使用寿命.其次,如果OPGW外层所用的防腐蚀油膏局部燃烧,那么由于OPGW常年架设在野外,经受各种环境的影响,靠金属自身的防腐要满足几十年的长期安全运行是很难有把握的,而在金属表面涂防腐蚀油膏是OPGW普遍采用的方法.如果油膏闪点低于短路电流造成的瞬时高温,那么OPGW在短路电流过后将无法得到油膏的防腐保护,这也会直接影响使用寿命,所以防腐蚀油膏的闪点和过电温度一定要匹配.

OPGW安全可靠运行的前提是它本身的结构和技术特性必须满足电力线路中电力地线的使用条件.由于OPGW使用了光纤单元,改变了地线的结构,OPGW的设计结构必须既能满足通信的需要又能满足当系统短路时(一般取单相对地短路)一定时间内可承受线路设计要求的最大电流的需要.短路电流试验就是为了取得反映此要求的关键指标.

OPGW在结构设计和材料的选取时应尽量接近其实际工作条件的要求,同时还应考虑一定的余量,以保证线路的安全运行.

光纤复合架空地线(OPGW)光缆作为输电线路的屏蔽线和防雷线,对电力导线抗雷闪放电提供保护。在输电线路发生短路时起屏蔽作用,减小短路电流对电网和通信网的干扰。同时,通过复合在地线中的光纤可传送音频、视频、数据和各种控制信号,进行多路宽带通信。

如果在运行线路的某处出现光缆地线断线情况,或者发生断芯等事故,立即将整个断OPGW换掉是不明智的,可以使用其他类型的光缆(ADSSGWWOP等)来接通这个耐张断的OPGW,通常可以使用悬垂耐张金具串可在普通直线塔上实现光缆接续甚至可以将某一个特定档已损坏的OPGW进行更换并同时增加2个中间接续头盒

因光缆通信的迅猛发展以及电力线路走廊的越发紧张,可以用OPGW来对老线路上的普通地线进行替换,开辟光纤通信。同时在老线路较长的耐张断上继续之前的做法光缆将无处接续,如果采用悬垂耐张串型式,可使这一问题的解决更为容易

在普通直线塔上使用悬垂耐张串实现光缆的固定,从而在直线塔上放置中间接续盒,没有改变原杆塔的结构和负荷,可使新旧线路的光纤接续位置变得更具灵活性,对新建、改建及维修OPGW线路具有很好的经济效益。

OPGW-24B1-90 [80.5;75.]-结构参数

OPGW-24B1-80 [98.0;31.0]光缆参数

更多>>相关光缆案例
5g影院永久免费看mv网站入口vodpingmin链接链接链接