1.1、设计依据及原则
a、依据鑫瑞煤业设计委托书以及相关批复文件精神。
b、中华人民共和国电力行业标准《全介质自承式光缆》DL/T 788-2001、DL/T 5092-1999.110KV架空送电线路设计技术规定。
1.2 、设计范围
本设计为《林家坪~鑫瑞煤业35KV输电线路工程》中ADSS通信光缆部分:随新建35KV线路进行ADSS光缆设计,包括光缆选型、相关计算以及金具配置。
设计范围至光配线架(不包括配线架),不包括尾纤及尾纤束。
2、光缆建设方案
本工程建设光缆如下:
新架设林家坪—鑫瑞煤业(沿新架设35KV线路)之间的光缆,光缆全长10.74KM,调度通道占用2芯,备2芯,数据网占用2芯,备2芯,考虑到未来环网需要,采用ADSS/16芯光缆。
3、ADSS光缆详述
3.1、线路资料概述
该线路为林家坪110KV变电站~鑫瑞煤业35KV变电站架空送电线路,线路长度9.66公里,共29基杆塔。
导线型号:LGJ-185/30。
地线型号:GJ—35。
地质地貌:全线所经地形一般山地占100%。
3.2、气象条件
最高气温 |
最低气温 |
年均气温 |
最大风速 |
覆冰厚度 |
雷暴日数 |
+40℃ |
-30℃ |
+5℃ |
30m/s |
10mm |
<40 |
3.3、ADSS选型及分盘
3.3.1、ADSS光缆选型原则
本工程沿林家坪—鑫瑞煤业35KV线路架设全介质自承式ADSS光缆,采用松套管层绞式结构(用高弹性模量的高强度芳纶纱作为外加强元件),应具有防雷电、防电磁干扰、防电蚀性能,无任何金属结构。
a) 光缆外径:不大于15.6mm;重量<219;芯数:16芯
b) 最小弯曲半径:静态 20Dmm;动态 30Dmm
c) 极限抗拉强度(RTS):不小于61KN
e) 适应环境温度:-40~+50
f)光缆的纤芯必须有足够的余长,当光缆承受70%UTS时保证光缆中的纤芯不受力。
g) 本工程ADSS光缆应符合以下标准:
GB/T 2951.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T 2952.3-1989 电缆外护层 非金属电缆通用外护层
GB/T 6995.2-1986 电线电缆识别标志 标准颜色
GB/T 7424.1-1998 光缆总规范
GB/T 9771-2000 通信用单模光纤系列
IEEE P1222-1997 架空输电线路的全介质自承式光缆标准
ITU-T G.652 单模光纤光缆特性
ADSS光缆详细技术指标将在《技术协议》中进一步确定。
3.3.2、光纤选择:
采用最新标准G.652子类光缆G.652A(2003)单模光纤,使用的光纤工作波长采用长波长,双窗口(1310nm/1550nm),指标如下:
a) 光纤类型:单模光纤,其光纤材料、结构尺寸的设计、制造和电气性能符合ITU-T G.652建议,适用标准《通信用单模光纤系列》GB/T 9771.1~5-2000;《光纤总规范》 GB/T 15972.1-1998。
b) 模场直径μm: 9.2±0.4(1310窗口) 10.5±0.7(1550窗口)
c) 包层直径:125μm±1
d) 工作波长nm:1310(1270~1339);1500(1480~1580)
e) 截止波长nm:2m光纤 1100-1280;20m+2m光纤 〈1260
f) 包层表面不圆度:〈1%
g) 总色散系数:1310nm不大于3.5ps/nm.Km 1550nm不大于18ps/nm.Km
h) 衰减特性:0.4~0.35(1310~1550);张力250N,30倍缆径,循环30次时,光纤残余附加衰减绝对值≤0.03,反复弯曲后外护套无目见裂纹。
i) 衰减常数:1310nm时≤0.36dB/Km;1550nm时≤0.22dB/Km
j) 其它未提及部分,参照G.652子类光缆G.652A(2003)单模光纤标准。